假山网
标题:
水利水电施工组织设计 [上海]超深基坑围护结构及降水土方开挖施工组织设计岩土工程
[打印本页]
作者:
wanglitgg
时间:
2014-11-14 04:16
标题:
水利水电施工组织设计 [上海]超深基坑围护结构及降水土方开挖施工组织设计岩土工程
内容简介
二、隔离桩(树根桩)施工
本工程为保护110KVA溧阳路主变电所及电缆通道将在其与围护之间施工隔离桩,桩径为350mm,深度28m(桩底标高-28.7m),共约116根…………
三、地下连续墙施工
本工程地下连续墙分为1000mm厚及1200mm厚的地下连续墙,分为A、B、C三种槽段类型,成槽深度均为50m,其中地墙有效深度为44m,下部6m为素砼。地墙共计112幅,其中A型45幅,B型48幅、C型19幅。槽段之间均采用十字钢板接头…………
五、MJS工法施工
水灰比1:1,注浆管提升速度2.5cm/min,空气压力1.05MPa,空气流量1.0~2.0Nm3/min,浆液流量85~100L/min,桩身垂直度≤1/200,抗压强度≥1.5MPa…………
六、立柱桩施工
立柱桩为钻孔灌注桩加钢格构式结构,格构柱插入钻孔灌注桩深度为3m,采用4×缀板380×200×10,间距=600(4×缀板430×300×12,间距≤800),角钢、钢板均采用Q345B钢,焊条采用E5003…………
七、高压旋喷桩施工
根据图纸要求,本工程基坑外阴角止水均采用三重管高压旋喷桩,旋喷桩采用Φ1000@600,桩深9m,共33根…………
三、基坑降水设计
基坑拟采用分区分块开挖施工,地下工程施工延续时间较长,整个基坑降水时应考虑分区分块单独施工降水…………
一、土方与支撑施工
本工程地下室共五层,局部一层,基坑总面积(不包括地下连续墙、SMW工法、地铁连头口等结构部分)约14230m3,总延长(南区和北区基坑外轮廓线)米约741m。设计±0.000相当于吴淞高程+4.100m,自然地坪绝对标高为+3.400m,即相对标高为-0.700m…………
二、地下室结构回筑施工
根据该项目设计要求,1区、2区、3区、4区、5-1区、5-2区、6-1区、6-2区、6-3区九个基坑施工的先后顺序,并结合工程实际情况,特把1区在塔楼基础底板与裙楼底板1-1区和1-2区两部分,以及按设计要求把2区分为2-1区和2-1区,现场形成11个施工片区…………